ගොඩනැගිලිවල ගිනි හදිසි ලාම්පු යෙදීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව

මූලාශ්‍රය: China Security World Network

ගිනි හදිසි ආලෝකකරණය යනු ගිනි හදිසි ආලෝකකරණය සහ ගිනි හදිසි සංඥා ලාම්පු ඇතුළු ගිනි ආරක්ෂණ සංරචක සහ උපාංග ගොඩනැගීමේ වැදගත් කොටසකි, එය ගිනි හදිසි ආලෝකකරණය සහ ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සලකුණු ලෙසද හැඳින්වේ.එහි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ සාමාන්‍ය ආලෝකකරණ පද්ධතියට ගින්නක් ඇති වූ විට තවදුරටත් ආලෝකය සැපයිය නොහැකි වූ විට පුද්ගලයින් ආරක්ෂිතව ඉවත් කිරීම, විශේෂ තනතුරු වල අඛණ්ඩ වැඩ සහ ගිනි නිවීමේ සහ ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සහතික කිරීමයි.මූලික අවශ්‍යතාවය වන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ සිටින පුද්ගලයින්ට කිසියම් පොදු කොටසක් නොතකා කිසියම් ආලෝකයක් ආධාරයෙන් හදිසි පිටවීමේ ස්ථානය සහ නිශ්චිත ඉවත් කිරීමේ මාර්ගය පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි වීමයි.

ගිනි අවස්ථා විශාල සංඛ්‍යාවක් පෙන්නුම් කරන්නේ අසාධාරණ ලෙස ආරක්ෂිත ඉවත් කිරීමේ පහසුකම් සැකසීම හෝ පොදු ගොඩනැගිලිවල දුර්වල ඉවත් කිරීම් හේතුවෙන්, ගින්නෙන් හදිසි පිටවීමේ ස්ථානය නිවැරදිව සොයා ගැනීමට හෝ හඳුනා ගැනීමට කාර්ය මණ්ඩලයට නොහැකි වන අතර එය මහා පරිමාණයේ ප්‍රධාන හේතුවකි. මරණ සහ තුවාල ගිනි අනතුරු.එමනිසා, ගිනි හදිසි ලාම්පු වලට ගින්නෙන් නිසි කාර්යභාරය ඉටු කළ හැකිද යන්න පිළිබඳව අප ඉතා වැදගත් විය යුතුය.වසර ගණනාවක වැඩ කිරීමේ පරිචය සමඟ ඒකාබද්ධව සහ ගොඩනැගිලිවල ගිනි ආරක්ෂණ සැලසුම් (GB50016-2006) සඳහා වන කේතයේ අදාළ විධිවිධාන අනුව (මෙතැන් සිට ඉදිකිරීම් කේතය ලෙස හැඳින්වේ), කතුවරයා යෙදුම පිළිබඳ ඔහුගේම අදහස් ගැන කතා කරයි. ගොඩනැගිලිවල හදිසි ලාම්පු ගිනි තැබීම.

1, ගිනි හදිසි ලාම්පු පරාසය සැකසීම.

ඉදිකිරීම් රෙගුලාසි වල 11.3.1 වගන්තිය මගින් නේවාසික ගොඩනැගිලි හැර සිවිල් ගොඩනැගිලි, කර්මාන්තශාලා සහ C පන්තියේ ගබඩාවල පහත සඳහන් කොටස් ගිනි හදිසි ආලෝක ලාම්පු වලින් සමන්විත විය යුතුය:

1. සංවෘත පඩිපෙළ, දුම් රහිත පඩිපෙළ සහ එහි ඉදිරිපස කාමරය, ගිනි සෝපාන කාමරයේ ඉදිරිපස කාමරය හෝ හවුල් ඉදිරිපස කාමරය;
2. ගිනි පාලන මැදිරිය, ගිනි පොම්ප කාමරය, ස්වයං සපයන ලද උත්පාදක කාමරය, විදුලිය බෙදා හැරීමේ කාමරය, දුම් පාලනය සහ දුම් පිටකිරීමේ කාමරය සහ ගින්නක් ඇති වුවහොත් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය අනෙකුත් කාමර;
3. 400m2 ට වැඩි ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයක් සහිත ශ්‍රවණාගාරය, ප්‍රදර්ශන ශාලාව, ව්‍යාපාරික ශාලාව, බහුකාර්ය ශාලාව සහ අවන්හල, සහ 200m2 ට වැඩි ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයක් සහිත චිත්‍රාගාරය;
4. 300m2 ට වැඩි ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයක් සහිත භූගත සහ අර්ධ භූගත ගොඩනැගිලි හෝ බිම් මහලේ සහ අර්ධ බිම් මහලේ පොදු ක්‍රියාකාරකම් කාමර;
5. පොදු ගොඩනැගිලිවල ඉවත් කිරීමේ ඇවිදීමේ මාර්ග.

ඉදිකිරීම් රෙගුලාසි වල 11.3.4 වගන්තිය මගින් පොදු ගොඩනැගිලි, උස් පැලෑටි (ගබඩා) සහ A, B සහ C පන්තියේ පැල ඉවත් කිරීමේ ඇවිදීමේ මාර්ග සහ හදිසි පිටවීම් දිගේ සහ ඉවත් කිරීමේ දොරවල් වලට කෙලින්ම ඉහළින් සැහැල්ලු ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සලකුණු වලින් සමන්විත විය යුතුය. ජනාකීර්ණ ස්ථාන.

ඉදිකිරීම් රෙගුලාසි වල 11.3.5 වගන්තිය මගින් පහත සඳහන් ගොඩනැගිලි හෝ ස්ථාන ඉවත් කිරීමේ ඇවිදීමේ මාර්ග සහ ප්‍රධාන ඉවත් කිරීමේ මාර්ගවල දෘශ්‍ය අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගත හැකි සැහැල්ලු ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සලකුණු හෝ සැහැල්ලු ගබඩා ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සලකුණු ලබා දිය යුතු බව නියම කරයි:

1. 8000m2 ට වැඩි සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් ප්රදේශයක් සහිත ප්රදර්ශන ගොඩනැගිලි;
2. 5000m2 ට වැඩි සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයක් සහිත ඉහත කඩ සාප්පු;
3. 500m2 ට වැඩි සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් ප්රදේශයක් සහිත භූගත සහ අර්ධ භූගත වෙළඳසැල්;
4. ගීත සහ නැටුම් විනෝදාස්වාදය, තිරගත කිරීම සහ විනෝදාස්වාද ස්ථාන;
5. ආසන 1500කට වඩා වැඩි සිනමා ශාලා සහ සිනමාහල් සහ ආසන 3000ට වඩා වැඩි ව්‍යායාම ශාලා, ශ්‍රවණාගාර හෝ ශ්‍රවණාගාර.

විස්තීරණ පිරිවිතර සඳහා වෙනම පරිච්ඡේදයක් ලෙස ගොඩනැගිලි කේතය ගිනි හදිසි ලාම්පු සැකසීම ලැයිස්තුගත කරයි.ගොඩනැගිලිවල ගිනි ආරක්ෂණ සැලසුම් සඳහා මුල් කේතය සමඟ සසඳන විට (gbj16-87), එය ගිනි හදිසි ලාම්පු සැකසීමේ විෂය පථය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කරන අතර ගිනි හදිසි සලකුණු ලාම්පු වල අනිවාර්ය සැකසුම ඉස්මතු කරයි.උදාහරණයක් ලෙස, සාමාන්‍ය සිවිල් ගොඩනැගිලිවල (නේවාසික ගොඩනැගිලි හැර) සහ ශාක (ගබඩාව), පොදු ගොඩනැගිලි, උස් කම්හල (ගබඩාව) ඩී සහ ඊ පන්ති හැර, නිශ්චිත කොටස්වල ගිනි හදිසි ලාම්පු සකස් කළ යුතු බව නියම කර ඇත. ඉවත් කිරීමේ ඇවිදීමේ මංතීරු, හදිසි පිටවීම්, ඉවත් කිරීමේ දොරවල් සහ බලාගාරයේ අනෙකුත් කොටස් සැහැල්ලු ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සලකුණු සහිතව සකස් කළ යුතු අතර, පොදු ගොඩනැගිලි, භූගත (අර්ධ භූගත) සාප්පු සහ ගීත සහ නැටුම් විනෝදාස්වාද සහ විනෝදාස්වාද ප්රක්ෂේපණ ස්ථාන වැනි නිශ්චිත පරිමාණයකින් යුත් ගොඩනැගිලි. බිම් ආලෝකය හෝ සැහැල්ලු ගබඩා ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සංඥා සමඟ එකතු කළ යුතුය.

කෙසේ වෙතත්, වර්තමානයේ බොහෝ නිර්මාණ ඒකකවල පිරිවිතරයන් ප්‍රමාණවත් ලෙස වටහා නොගෙන, ප්‍රමිතිය ලිහිල් ලෙස ක්‍රියාත්මක කර, අවසරයකින් තොරව සම්මත සැලසුම අඩු කරයි.ඔවුන් බොහෝ විට අවධානය යොමු කරන්නේ ජනාකීර්ණ ස්ථානවල සහ විශාල පොදු ගොඩනැගිලිවල ගිනි හදිසි ලාම්පු නිර්මාණය කිරීම සඳහා පමණි.බහු-මහල් කාර්මික කම්හල් (ගබඩා) සහ සාමාන්ය පොදු ගොඩනැගිලි සඳහා, ගිනි හදිසි ලාම්පු නිර්මාණය කර නැත, විශේෂයෙන් බිම ආලෝකය හෝ ආලෝකය ගබඩා ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සංඥා එකතු කිරීම සඳහා, දැඩි ලෙස ක්රියාත්මක කළ නොහැක.උන් හිතන්නේ සෙට් උනත් නැතත් කමක් නෑ.ගිනි ආරක්ෂණ සැලසුම සමාලෝචනය කිරීමේදී, සමහර ගිනි ආරක්ෂණ අධීක්ෂණ ආයතනවල ඉදිකිරීම් සහ සමාලෝචන පිරිස් දැඩි ලෙස පාලනය කිරීමට අපොහොසත් වූයේ අවබෝධයේ වරදවා වටහාගැනීම සහ පිරිවිතර පිළිබඳ අවබෝධයේ වෙනස හේතුවෙන් බොහෝ දෙනෙකුගේ ගිනි හදිසි ලාම්පු අසමත් වීම හෝ ප්‍රමාණවත් ලෙස සැකසීම නොකිරීමයි. ව්‍යාපෘති, ව්‍යාපෘතියේ සැඟවුණු අනතුරේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස "ජන්ම" ගින්නක් ඇති කරයි.

එබැවින්, සැලසුම් ඒකකය සහ ගිනි අධීක්ෂණ සංවිධානය ගිනි හදිසි ලාම්පු සැලසුම් කිරීම සඳහා විශාල වැදගත්කමක් ලබා දිය යුතුය, පිරිවිතරයන් අධ්යයනය කිරීම සහ අවබෝධය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පිරිස් සංවිධානය කිරීම, පිරිවිතරයන් ප්රචාරය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සහ න්යායික මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීම.සැලසුම ක්‍රියාත්මක වන විට සහ විගණනය දැඩි ලෙස පාලනය වන විට පමණක් අපට ගිනි හදිසි ලාම්පු ගින්නෙහි නිසි කාර්යභාරය ඉටු කරන බවට සහතික විය හැකිය.

2, ගිනි හදිසි ලාම්පු බල සැපයුම් ආකාරය.
ඉදිකිරීම් රෙගුලාසි වල 11.1.4 වගන්තිය ගිනි නිවන විදුලි උපකරණ සඳහා * * බල සැපයුම් පරිපථය සම්මත කළ යුතුය.නිෂ්පාදනය සහ ගෘහස්ථ විදුලිය විසන්ධි කරන විට, ගිනි නිවන විදුලිය තවමත් සහතික කළ යුතුය.

වර්තමානයේ, ගිනි හදිසි ලාම්පු සාමාන්‍යයෙන් බල සැපයුම් ක්‍රම දෙකක් භාවිතා කරයි: එකක් ස්වකීය බල සැපයුමක් සහිත ස්වාධීන පාලන වර්ගයකි.එනම්, සාමාන්‍ය බල සැපයුම සාමාන්‍ය 220V ආලෝක බල සැපයුම් පරිපථයෙන් සම්බන්ධ වන අතර හදිසි ලාම්පු බැටරිය සාමාන්‍ය වේලාවන්හිදී ආරෝපණය වේ.

සාමාන්‍ය විදුලි සැපයුම විසන්ධි වූ විට, ස්ථාවර බල සැපයුම (බැටරි) ස්වයංක්‍රීයව විදුලිය සපයයි.මෙම ආකාරයේ ලාම්පු කුඩා ආයෝජන සහ පහසු ස්ථාපනය කිරීමේ වාසි ඇත;අනෙක මධ්‍යගත බල සැපයුම සහ මධ්‍යගත පාලන වර්ගයයි.එනම්, හදිසි ලාම්පු තුළ ස්වාධීන බල සැපයුමක් නොමැත.සාමාන්‍ය ආලෝක බල සැපයුම විසන්ධි වූ විට, එය මධ්‍යගත බල සැපයුම් පද්ධතියෙන් බල ගැන්වේ.මෙම ආකාරයේ ලාම්පු මධ්යගත කළමනාකරණය සඳහා පහසු වන අතර හොඳ පද්ධති විශ්වසනීයත්වයක් ඇත.හදිසි ආලෝක ලාම්පු වල බල සැපයුම් මාදිලිය තෝරාගැනීමේදී, එය නිශ්චිත තත්ත්වය අනුව සාධාරණ ලෙස තෝරා ගත යුතුය.

සාමාන්යයෙන් කථා කිරීම, කුඩා ස්ථාන සහ ද්විතියික සැරසිලි ව්යාපෘති සඳහා, එහිම බල සැපයුම සහිත ස්වාධීන පාලන වර්ගය තෝරා ගත හැකිය.ගිනි පාලන මැදිරිය සහිත නව ව්යාපෘති හෝ ව්යාපෘති සඳහා, මධ්යගත බල සැපයුම සහ මධ්යගත පාලන වර්ගය හැකිතාක් දුරට තෝරා ගත යුතුය.

දෛනික අධීක්ෂණය සහ පරීක්ෂාව තුළ, එය බහුලව භාවිතා වන බව සොයාගෙන ඇත ස්වයං අන්තර්ගත බලය ස්වාධීන පාලනය ගිනි හදිසි ලාම්පු.මෙම ආකෘතියේ සෑම ලාම්පුවක්ම වෝල්ටීයතා පරිවර්තනය, වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණය, ආරෝපණය, ඉන්වර්ටර් සහ බැටරි වැනි ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක විශාල සංඛ්යාවක් ඇත.හදිසි ලාම්පුව භාවිතා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ අසාර්ථක වන විට බැටරිය ආරෝපණය කර විසර්ජනය කිරීම අවශ්ය වේ.උදාහරණයක් ලෙස, සාමාන්‍ය ආලෝකකරණය සහ ගිනි හදිසි ලාම්පු එකම පරිපථයක් භාවිතා කරයි, එවිට ගිනි හදිසි ලාම්පු බොහෝ විට ආරෝපණ සහ විසර්ජන තත්වයේ පවතී, එය බැටරියට විශාල අලාභයක් සිදු කරයි, හදිසි ලාම්පු බැටරිය සීරීමට වේගවත් කරයි, සහ බරපතල ලෙස ලාම්පුවේ සේවා කාලය බලපායි.සමහර ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමේදී, ගිනි අධීක්ෂකවරුන් බොහෝ විට හදිසි ආලෝක පද්ධතිය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා කළ නොහැකි "සුපුරුදු" ගිනි නිවීමේ උල්ලංඝනයන් සොයා ගත් අතර, ඒවායින් බොහොමයක් ගිනි හදිසි ලාම්පු සඳහා බල සැපයුම් පරිපථයේ අසාර්ථකත්වය හේතු වේ.

එබැවින්, විදුලි රූප සටහන සමාලෝචනය කරන විට, ගිනි හදිසි ලාම්පු සඳහා බල සැපයුම් පරිපථය අනුගමනය කරන්නේද යන්න පිළිබඳව ගිනි අධීක්ෂණ සංවිධානය විශාල අවධානයක් යොමු කළ යුතුය.

3, ගිනි හදිසි ලාම්පු රේඛා තැබීම සහ වයර් තෝරා ගැනීම.

ඉදිකිරීම් රෙගුලාසි වල 11.1.6 වගන්තිය මඟින් ගිනි නිවන විදුලි උපකරණ බෙදා හැරීමේ මාර්ගය ගින්නක් ඇති වුවහොත් අඛණ්ඩ බල සැපයුමේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතු අතර එය තැබීම පහත සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූල වේ:

1. සැඟවුණු තැබීමේදී, එය නල මාර්ගයෙන් සහ දහනය කළ නොහැකි ව්යුහය තුළ තැබිය යුතු අතර, ආරක්ෂිත ස්ථරයේ ඝණකම 3cm ට නොඅඩු විය යුතුය.විවෘත තැබීමේදී (සිවිලිම තුළ තැබීම ඇතුළුව), එය ලෝහ පයිප්ප හෝ සංවෘත ලෝහ ටන්ක හරහා ගමන් කළ යුතු අතර, ගිනි ආරක්ෂණ පියවර ගත යුතුය;
2. ගිනි-ප්රතිරෝධී හෝ ගිනි-ප්රතිරෝධී කේබල් භාවිතා කරන විට, කේබල් ළිං සහ කේබල් අගල් තැබීම සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ පියවර නොගත හැකිය;
3. ඛනිජමය පරිවරණය කරන ලද නොගැලපෙන කේබල් භාවිතා කරන විට, ඒවා සෘජුවම විවෘතව තැබිය හැකිය;
4. එය වෙනත් බෙදාහැරීමේ මාර්ග වලින් වෙන් වෙන්ව තැබිය යුතුය;එම ළිං අගලේම තැබූ විට පිළිවෙළින් ළිං අගල දෙපස සකස් කළ යුතුය.

ගිනි හදිසි ලාම්පු ගොඩනැගිලි පිරිසැලසුමෙහි බහුලව භාවිතා වන අතර, මූලික වශයෙන් ගොඩනැගිල්ලේ සියලුම පොදු කොටස් ඇතුළත් වේ.නල මාර්ගය සවි කර නොමැති නම්, විවෘත පරිපථය, කෙටි පරිපථය සහ ගින්නෙන් විදුලි රැහැන් කාන්දු වීම ඉතා පහසු වන අතර, හදිසි ලාම්පු ඔවුන්ගේ නිසි කාර්යභාරය ඉටු කරනවා පමණක් නොව, වෙනත් ආපදා සහ අනතුරු වලට තුඩු දෙනු ඇත.එවැනි හදිසි ලාම්පු වල බල සැපයුම බෙදාහැරීමේ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන රේඛාවෙන් සම්බන්ධ වී ඇති නිසා මධ්‍යගත බල සැපයුම සහිත හදිසි ලාම්පු රේඛාවේ ඉහළ අවශ්‍යතා ඇත.ප්‍රධාන රේඛාවේ එක් කොටසකට හානි වී ඇති තාක් හෝ ලාම්පු කෙටි පරිපථයක් ඇති තාක් කල්, මුළු රේඛාවේ ඇති සියලුම හදිසි ලාම්පු වලට හානි සිදු වේ.

සමහර ව්යාපෘති ගිනි පරීක්ෂාව සහ පිළිගැනීමේදී, ගිනි හදිසි ලාම්පු රේඛා සඟවා ඇති විට, ආරක්ෂිත ස්ථරයේ ඝනකම අවශ්යතා සපුරාලිය නොහැකි බව බොහෝ විට සොයාගෙන ඇත, ඒවා නිරාවරණය වන විට ගිනි වැළැක්වීමේ පියවර නොගන්නා බව, වයර් සාමාන්‍ය කොපු කම්බි හෝ ඇලුමිනියම් හර වයර් භාවිතා කරන්න, ආරක්ෂාව සඳහා පයිප්ප නූල් දැමීම හෝ සංවෘත ලෝහ කඳක් නොමැත.නිශ්චිත ගිනි ආරක්ෂණ පියවර ගනු ලැබුවද, ලාම්පු තුළට හඳුන්වා දී ඇති හෝස්, සන්ධි පෙට්ටි සහ සම්බන්ධක ඵලදායී ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට හෝ පිටතින් නිරාවරණය කිරීමට පවා නොහැකිය.සමහර ගිනි හදිසි ලාම්පු සෘජුවම සොකට් එකට සහ ස්විචය පිටුපස සාමාන්ය ආලෝක ලාම්පු රේඛාවට සම්බන්ධ වේ.සමහර කුඩා පොදු ස්ථාන අලංකාර කිරීමේ සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිවල මෙම ප්‍රමිතියෙන් තොර රේඛා තැබීම සහ ලාම්පු සවි කිරීමේ ක්‍රම බහුලව දක්නට ලැබෙන අතර ඒවායින් සිදුවන හානිය ද අතිශයින් නරක ය.

එබැවින්, අපි අදාළ ජාතික පිරිවිතර සහ රෙගුලාසි දැඩි ලෙස පිළිපැදිය යුතුය, ගිනි හදිසි ලාම්පු බෙදා හැරීමේ රේඛාවේ ආරක්ෂාව සහ වයර් තෝරා ගැනීම ශක්තිමත් කිරීම, ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නිෂ්පාදන, වයර් සහ කේබල් දැඩි ලෙස මිලදී ගෙන භාවිතා කිරීම සහ හොඳ කාර්යයක් කළ යුතුය. බෙදාහැරීමේ මාර්ගයේ ගිනි ආරක්ෂනය.

4, ගිනි හදිසි ලාම්පු වල කාර්යක්ෂමතාව සහ පිරිසැලසුම.

ඉදිකිරීම් රෙගුලාසි වල 11.3.2 වගන්තිය මගින් ගොඩනැගිලිවල ගිනි හදිසි ආලෝක ලාම්පු ආලෝකය පහත සඳහන් අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය:
1. ඉවත් කිරීමේ පාගමනේ බිම් මට්ටමේ පහළ මට්ටමේ ආලෝකය 0.5lx ට නොඅඩු විය යුතුය;
2. ජනාකීර්ණ ස්ථානවල බිම් මට්ටමේ ආලෝකය 1LX ට නොඅඩු විය යුතුය;
3. පඩිපෙළේ බිම් මට්ටමේ ආලෝකය 5lx ට නොඅඩු විය යුතුය;
4. ගිනි පාලන මැදිරිය, ගිනි පොම්ප කාමරය, ස්වයං සපයා ඇති උත්පාදක කාමරය, විදුලිය බෙදා හැරීමේ කාමරය, දුම් පාලනය සහ දුම් පිටවන කාමරය සහ ගින්නක් ඇති වූ විට සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු අනෙකුත් කාමරවල ගිනි හදිසි ආලෝකකරණය තවමත් සාමාන්‍ය ආලෝකය සහතික කරයි. ආලෝකය සපයන.

ඉදිකිරීම් රෙගුලාසි වල 11.3.3 වගන්තිය මගින් ගිනි හදිසි ලාම්පු බිත්තියේ ඉහළ කොටසේ, සිවිලිමේ හෝ පිටවීමේ මුදුනේ සකස් කළ යුතුය.

ඉදිකිරීම් රෙගුලාසි වල 11.3.4 වගන්තිය මඟින් ආලෝකය ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සලකුණු සැකසීම පහත සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතුය:
1. "හදිසි පිටවීම" හදිසි පිටවීමේ දොරටුවට සහ ඉවත් කිරීමේ දොරටුවට කෙළින්ම ඉහලින් ඇඟවුම් ලකුණක් ලෙස භාවිතා කළ යුතුය;

2. ඉවත් කිරීමේ ඇවිදීමේ මාර්ගය දිගේ පිහිටුවා ඇති ආලෝකය ඉවත් කිරීමේ සංඥා, ඉවත් කිරීමේ ඇවිදීමේ මාර්ගයේ සහ එහි කෙළවරේ බිම සිට මීටර් 1 ට අඩු බිත්තිය මත තැබිය යුතු අතර, ආලෝකය ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සංඥා වල පරතරය මීටර් 20 ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.බෑග් ඇවිදීමේ මාර්ගය සඳහා, එය මීටර් 10 ට වඩා වැඩි නොවිය යුතු අතර, ඇවිදීමේ කෙළවරේ එය මීටර් 1 ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.බිමෙහි පිහිටුවා ඇති හදිසි සංඥා ලාම්පු අඛණ්ඩ දෘෂ්ටි කෝණය සහතික කළ යුතු අතර පරතරය මීටර් 5 ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.

වර්තමානයේ, ගිනි හදිසි ලාම්පුවල කාර්යක්ෂමතාව සහ පිරිසැලසුමෙහි පහත සඳහන් ගැටළු පහ බොහෝ විට පෙනේ: පළමුව, ගිනි හදිසි ලාම්පු අදාළ කොටස්වල සකස් කළ යුතු නොවේ;දෙවනුව, ගිනි හදිසි ආලෝක ලාම්පු වල පිහිටීම ඉතා අඩුය, සංඛ්යාව ප්රමාණවත් නොවේ, සහ ආලෝකය පිරිවිතර අවශ්යතා සපුරාලිය නොහැක;තෙවනුව, ඉවත් කිරීමේ ඇවිදීමේ මාර්ගයේ පිහිටුවා ඇති ගිනි හදිසි සංඥා ලාම්පු මීටර් 1 ට අඩු බිත්තියේ සවි කර නැත, ස්ථාපන ස්ථානය ඉතා ඉහළ වන අතර පරතරය ඉතා විශාල වේ, එය පිරිවිතරයට අනුව අවශ්‍ය මීටර් 20 ක පරතරය ඉක්මවයි, විශේෂයෙන් බෑග් ඇවිදීමේ මාර්ගයේ. සහ ඇවිදීමේ කෙළවරේ ප්රදේශය, ලාම්පු සංඛ්යාව ප්රමාණවත් නොවන අතර පරතරය ඉතා විශාලය;හතරවනුව, ගිනි හදිසි සංඥාව වැරදි දිශාව පෙන්නුම් කරන අතර ඉවත් කිරීමේ දිශාවට නිවැරදිව යොමු කළ නොහැක;පස්වනුව, බිම ආලෝකය හෝ ආලෝකය ගබඩා ඉවත් කිරීමේ ඇඟවීම් සංඥා සකස් නොකළ යුතුය, නැතහොත් ඒවා සකස් කර ඇතත්, දෘශ්ය අඛණ්ඩතාව සහතික කළ නොහැක.

ඉහත ගැටළු වල පැවැත්ම වළක්වා ගැනීම සඳහා, ගිනි අධීක්ෂණ සංවිධානය විසින් ඉදිකිරීම් භූමියේ අධීක්ෂණය සහ පරීක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම, නියමිත වේලාවට ගැටළු සොයා ගැනීම සහ නීති විරෝධී ඉදිකිරීම් නැවැත්විය යුතුය.ඒ සමගම, ගිනි හදිසි ලාම්පු වල කාර්යක්ෂමතාවය ප්රමිතියට අනුකූල වන අතර ඒවා පිළිවෙලට සකස් කර ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා පිළිගැනීම දැඩි ලෙස පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ.

5, ගිනි හදිසි ලාම්පු වල නිෂ්පාදන ගුණත්වය.
2007 දී පළාත විසින් ගිනි නිවන නිෂ්පාදන පිළිබඳ අධීක්ෂණය සහ අහඹු පරීක්ෂාව සිදු කරන ලදී.ගිනි නිවීමේ හදිසි ආලෝක නිෂ්පාදන කාණ්ඩ 19 ක් තෝරාගෙන ඇති අතර නිෂ්පාදන කාණ්ඩ 4 ක් පමණක් සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර නියැදීමේ සුදුසුකම් ලත් අනුපාතය 21% ක් පමණි.ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමේ ප්රතිඵල පෙන්නුම් කරන්නේ ගිනි හදිසි ආලෝක නිෂ්පාදන ප්රධාන වශයෙන් පහත සඳහන් ගැටළු ඇති බවයි: පළමුව, බැටරි භාවිතය සම්මත අවශ්යතා සපුරාලන්නේ නැත.උදාහරණයක් ලෙස: ඊයම්-අම්ල බැටරිය, බැටරි තුනක් නොමැති හෝ සහතික කිරීමේ පරීක්ෂණ බැටරියට නොගැලපේ;දෙවනුව, බැටරි ධාරිතාව අඩු වන අතර හදිසි කාලය සම්මත නොවේ;තෙවනුව, අධික විසර්ජන සහ අධික ආරෝපණ ආරක්ෂණ පරිපථ ඔවුන්ගේ නියමිත කාර්යභාරය ඉටු නොකරයි.මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුව සමහර නිෂ්පාදකයින් පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා අවසරයකින් තොරව අවසන් කරන ලද නිෂ්පාදනවල පරිපථ වෙනස් කිරීම සහ විසර්ජනය සහ අධික ආරෝපණ ආරක්ෂණ පරිපථ සරල කිරීම හෝ සැකසීම නොකිරීමයි;හතරවනුව, හදිසි තත්වයේ මතුපිට දීප්තිය සම්මත අවශ්‍යතා සපුරාලිය නොහැක, දීප්තිය අසමාන වන අතර පරතරය ඉතා විශාල වේ.

ජාතික ප්රමිතීන් ගිනි ආරක්ෂණ සංඥා gb13495 සහ ගිනි හදිසි ලාම්පු GB17945 ගිනි හදිසි ලාම්පු වල තාක්ෂණික පරාමිතීන්, සංරචක කාර්ය සාධනය, පිරිවිතරයන් සහ ආකෘති පිළිබඳ පැහැදිලි විධිවිධාන සලසා ඇත.දැනට වෙළඳපොලේ නිෂ්පාදනය කර අලෙවි කරන සමහර ගිනි හදිසි ලාම්පු වෙළඳපල ප්‍රවේශ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නැති අතර ඊට අනුරූප ජාතික වර්ගයේ පරීක්ෂණ වාර්තාව ලබාගෙන නොමැත.සමහර නිෂ්පාදන නිෂ්පාදන අනුකූලතාව අනුව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන අතර සමහර නිෂ්පාදන කාර්ය සාධන පරීක්ෂණය සමත් වීමට අසමත් වේ.සමහර නීතිවිරෝධී නිෂ්පාදකයින්, විකුණුම්කරුවන් සහ ව්‍යාජ පරීක්ෂණ වාර්තා පවා ව්‍යාජ සහ බාල නිෂ්පාදන හෝ දුර්වල නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කර අලෙවි කරයි, ගිනි නිෂ්පාදන වෙළඳපොළ බරපතල ලෙස කඩාකප්පල් කරයි.

එබැවින්, ගිනි අධීක්ෂණ සංවිධානය, ගිනි ආරක්ෂණ නීතියේ සහ නිෂ්පාදන තත්ත්ව නීතියේ අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව, ගිනි හදිසි ලාම්පු නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ අධීක්ෂණය සහ අහඹු පරීක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම, නීති විරෝධී නිෂ්පාදන හා විකුණුම් හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් බැරෑරුම් ලෙස විමර්ශනය කිරීම සහ කටයුතු කිරීම. ගිනි නිෂ්පාදන වෙළඳපොළ පිරිසිදු කිරීම සඳහා වෙළඳපල අහඹු පරීක්ෂාව සහ ස්ථානීය පරීක්ෂාව හරහා.


පසු කාලය: මාර්තු-19-2022
Whatsapp
ඊමේල් එකක් යවන්න